警示!!编程错误,造成严重故障!
aiwuzhiwen
aiwuzhiwen Lv.5
2010年11月29日 14:02:22
只看楼主

DCS编程:A/B(一用一备)泵(55KW电机)远程控制启动、停止,并设置有轮换功能。“轮换”功能为A/B启动工作10小时后,B/A开始工作;在故障发生后自动切换。由于“轮换”功能中编程错误,造成电机频繁启停,停止A/B泵,B/A自动启动并频繁启停!由于本人正好在现场检查故障,所以及时断电,不然后果严重!

DCS编程:A/B(一用一备)泵(55KW电机)
远程控制启动、停止,并设置有轮换功能。“轮换”功能为A/B启动工作10小时后,B/A开始工作;在故障发生后自动切换。
由于“轮换”功能中编程错误,造成电机频繁启停,停止A/B泵,B/A自动启动并频繁启停!
由于本人正好在现场检查故障,所以及时断电,不然后果严重!

照片0109.jpg


照片0110.jpg


照片0112.jpg


照片0113.jpg

免费打赏
www.dqzj.net
2010年11月30日 21:10:53
2楼
你的55kw是直接启动吗
回复
shenlan968
2010年11月30日 21:33:17
3楼
不懂,我们好像用的是PID
回复
zfwkkgzjs
2010年11月30日 22:31:35
4楼
那这频繁轮换的速率也太高了
回复
i_withyou
2010年12月01日 09:16:13
5楼
不错!好东西啊!我顶!狂顶顶!
回复
ahljj
2010年12月01日 09:19:03
6楼
经验...................
回复
z425286480
2010年12月01日 09:49:09
7楼
不错!我顶!狂顶!
回复
凌风雨墨
2010年12月01日 10:21:34
8楼
55KW电机,为什么不使用变频或软启动?
至少应该用降压启动啊?
回复
biaohaiwang
2010年12月01日 13:14:10
9楼
我也好奇为什么要自动转换,使用变频器不是应该更好吗?
回复
aiwuzhiwen
2010年12月01日 16:11:47
10楼
使用环境为大型钢铁企业,所以55KW电机直接启动没有任何障碍。
造成此种现象是编程错误(不是轮换的功能有缺陷):启动中无法自保持,重复启动。速度几乎10次每秒。
回复
dv100
2010年12月01日 16:31:53
11楼
错误是很厉害的,要小心!