请教平衡阀安装:1、平衡是不是一般在变流量系统中才安装?2、变流量系统可不可以不安装平衡阀?如不可以,不安装会有什么问题?3、平衡阀是不是安装在供回水之间(和旁通安装方法一样)?4、平衡阀是每层都需要安装还是在机房主管道上安装一个就可以?
请教平衡阀安装:
1、平衡是不是一般在变流量系统中才安装?
2、变流量系统可不可以不安装平衡阀?如不可以,不安装会有什么问题?
3、平衡阀是不是安装在供回水之间(和旁通安装方法一样)?
4、平衡阀是每层都需要安装还是在机房主管道上安装一个就可以?
2楼
怎么没人帮忙啊?
回复
3楼
好心人都去哪了?
回复
4楼
-
怎么没人帮忙啊?
回复
5楼
高手都比较忙,没时间解答,我也想知道答案。
回复
6楼
不知道楼主说的平衡阀是具体哪种平衡阀?
压差平衡阀一般安装于系统总供回水管,以保证主机侧定流量运行。
静态平衡阀(流量平衡阀)一般安装于某一需要保证流量稳定的支路总管
动态平衡电动调节阀一般安装与末端设备的回水管上,保证系统供回水压差波动时没改末端设备仍处于所调节的流量范围。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-12-3 20:43 编辑 ]
回复
7楼
平衡阀这么多我觉得一下子也说不清楚,还是建议楼主你去看书,看陆总新编的红宝书,一目了然。:)
回复
8楼
我这有一个工程,甲方提供的图纸,末端设备全部设有电动二通阀,主机是三洋一体化燃气机,可图纸中找不到平衡阀。像这样的系统是不是必须安装平衡阀?在主管道上安装一个压差平衡阀是不是就可以啊?或者在每层干管上安装一个静态平衡阀也可以啊?
多谢!
回复
9楼
在主管道上安装一个静态平衡阀可以吗?
回复
10楼
一个工程共五层,一层是风机盘管;2-5层是风机盘管加新风,每层一台新风机;
所有风机盘管设有电动二通阀,新风机组没有(电动二通阀由温控三速开关控制,
即温度到设定值时关闭,否则打开。新风机位于每层供水末端,回水为同程管)。
机组为三洋自带冷却塔型一体化燃气机。
1、如果水泵为变频的应安装哪种平衡阀?安装在系统的什么部位?
2、如果水泵不是变频的应安装哪种平衡阀?安装在系统的什么部位?
3、如果不安装平衡阀会出现什么情况?
回复
11楼
动态压差平衡阀和动态流量平衡阀安装上有什么区别?
我说的工程是不是在主管道上安装这两种都可以啊?
回复