地铁通风空调——大家看看有没有什么问题?

地铁通风空调——大家看看有没有什么问题?

SDC16070.JPG


SDC16077.JPG


SDC16081.jpg


SDC16082.jpg


SDC16094.jpg


SDC16095.jpg


SDC16099.jpg


SDC16107.jpg


SDC16161.jpg


SDC16164.jpg

免费打赏
w542131241
2010年11月29日 20:12:02
2楼
最后一张风阀隔墙太近
风机盘管那张保温把风机吸风口堵住了,进场管上的软管不要两头都用活接,最多用一个。回水管穿墙处无套管。
16094保温风管那张的风管支架受力不能再保温层上
16081那张管道安装之前未进行除锈防腐,另:管道在吊架上未垫软木
1077那张连主机的管道无专门受力支架,主机承受应力
16070第一张穿楼板的套管太短,不符规范要求
回复
w542131241
2010年11月29日 20:16:59
3楼
还有积分水器上蝶阀的手柄的平面应与积分水器平行,也就是与操作人员平行,以便于操作