地铁、人防等地下工程中的通风空调采用热浸镀锌钢板的镀锌要求如何选择?请大家探讨一下如何针对不同地区、不同环境下如何选材?例:深圳某地铁环控设计说明中要求:δ≤1.2mm时,采用235~385g/㎡热浸镀锌钢板;δ≥1.5mm,采用冷镀钢板;

地铁、人防等地下工程中的通风空调采用热浸镀锌钢板的镀锌要求如何选择?请大家探讨一下如何针对不同地区、不同环境下如何选材?
例:深圳某地铁环控设计说明中要求:δ≤1.2mm时,采用235~385g/㎡热浸镀锌钢板;δ≥1.5mm,采用冷镀钢板;
免费打赏
yincell
2010年10月04日 15:22:33
2楼
据我所知,地铁大于等于1.5mm的钢板要求的是冷轧钢板或者碳素钢板。
为什么这样要求,也是迷惑中
回复
villagerchan
2010年10月11日 11:51:27
3楼
地铁设计基本上是一个被垄断的设计行业,我做了十来年,要说技术含量,真没啥。设计说明无非是这个项目抄到那个项目,你问设计人员,他也不知道,反正就是这么抄来抄去的:lol
回复
creative_21cn
2010年10月15日 11:36:37
4楼


这个说明是引自《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)的
该规范18.2.3条规定:钢板风管的厚度为1.2mm及以下时,应采用镀层质量为235~385g/m2的热镀锌钢板,钢板表面不得有镀锌层脱落、锈蚀及划伤等缺陷。厚度为1.5mm以上时,可采用普通钢板。