外走廊要设烟感吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2010年11月29日 00:44:17
来自于防雷减灾
只看楼主

一栋二类高层办公楼,外走廊,敞开式的(没有窗,金属栏杆),这样的走廊还用设烟感吗?

一栋二类高层办公楼,外走廊,敞开式的(没有窗,金属栏杆),这样的走廊还用设烟感吗?
免费打赏
加肥猫
2010年11月29日 09:14:02
2楼
没有必要,属于室外
回复
lldmm
2010年11月29日 11:15:23
3楼
外走廊探测器不需要设,其他相关火灾报警的做好就可以。