关于吊顶式空调器(定风量)停机后漏水问题的回复
wangxch139
wangxch139 Lv.3
2010年11月28日 16:45:46
来自于中央空调
只看楼主

1、风机与机箱、盘管配置不当,造成穿过表冷器(盘管)的面风速过高,造成水溅落到机箱内。当风机运行时机内负压,冷凝水尚不会淌 出,停机后机内负压消失,水自然滴落;2、制造厂风机与机箱、盘管配置无不当,但设计时冷凝水配管管径不够,排水不畅的情况下,水也会溢出到机箱内,停机后亦会出现这种状况。本人经验之谈供参考。

1、风机与机箱、盘管配置不当,造成穿过表冷器(盘管)的面风速过高,造成水溅落到机箱内。当风机运行时机内负压,冷凝水尚不会淌 出,停机后机内负压消失,水自然滴落;
2、制造厂风机与机箱、盘管配置无不当,但设计时冷凝水配管管径不够,排水不畅的情况下,水也会溢出到机箱内,停机后亦会出现这种状况。
本人经验之谈供参考。
免费打赏
zjliu1988
2010年11月30日 07:23:29
2楼
1,机外于压选择过大,部分风压,转变为风量,风量变大,造成漂水,同时机组噪声也会很大,同时带来的后果就是,容易造成电机过载,烧坏电机。楼上回答,停机以后当空调箱内部压力大于外部时也会滴水
回复
xiaofu4306
2010年11月30日 08:50:19
3楼
漏水问题要看是什么时候了,如果是夏季,比较大的情况是凝结水排水不是很畅通,风机运行时,机组压力大于排水重力,水均集中于空调箱体内部,则停机时,排水无法一时全部排掉,则从空调箱螺丝孔及段连接处漏出;如果是冬季的话,可能是加湿方式选择不对,加湿汽化不够明显所致吧