OPGW的截面怎么选择?都考虑什么因素?比如OPGW-88与OPGW-100?
OPGW的截面怎么选择?
都考虑什么因素?
比如OPGW-88与OPGW-100?
2楼
一是短路电流容量,二是机械强度,同样截面还要考虑单丝的导电率。目前国家电网公司标准采购目录中没有88,有90,100。
回复
3楼
下下来学习一下··支持
回复
4楼
没有那么简单,要考虑单相接地短路电流,分流地线的配合,短路电流热容量。OPGW的结构,材料的导电率。等等。
回复
5楼
好深奥,学习了
回复
6楼
这个问题比较复杂,不是几句话可以说清楚的。对于直接接地系统(110kV以上)双地线的线路,要计算两根地线的短路电流分配,长线路(10km以上)还要计算短路电流的沿线衰减。有时初步选的OPGW和分流线不一定合适,还需要不断的调整试算,直到都能满足要求。
回复