请教GGD柜双母线方案
jpndcyg
jpndcyg Lv.2
2006年02月19日 20:37:18
只看楼主

我单位承接一项工程,配变容量为2500KVA,单母线载流量不能满足,请各位朋友帮助一下,如何解决

我单位承接一项工程,配变容量为2500KVA,单母线载流量不能满足,请各位朋友帮助一下,如何解决
免费打赏
鸣沙
2006年03月14日 22:03:29
23楼
母联柜做法,仅供参考!
回复
jacktao008
2006年04月11日 09:00:28
24楼
120X6的垂直排载流量是多少?(30度时)
回复
j.zsm
2006年04月12日 10:41:35
25楼



我又有个问题了。为什么你们都按环境温度为20℃选呢??常规不是35℃吗?
回复
czdq1978
2006年04月12日 14:10:21
26楼



值得推敲的是主母排容量偏小建议放大到10*120
回复
fsjjj
2006年11月02日 21:36:38
27楼
受教了................................................
回复
yhltdcomych
2006年11月03日 09:27:25
28楼
受益良多
回复
guminglai
2006年11月03日 16:52:53
29楼
3TMY100*10载流量为4650
2TMY120*8载流量为3400
3TMY120*8为4340
2TMY120*10为4100
回复