上个世纪 80年代的老式配电屏 就是后面所有的设备都是裸露的那种 有进线计量柜(两个电表 一个计量三相电度 一个计量从母排上单独拉下的照明线) 总柜 几路出线柜 和 电容补偿柜低压总柜里 有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用的 总柜上有电流表3只 计量三相电流 电压表一只 功率因数表一只由于图纸丢失 线头没有记号 没法查线路走向 我猜是不是电压表用的? 可是低压柜的低压表还需要电压互感器么? 而且即使是电压表用的 一只也够了 为什么有两只互感器呢?
上个世纪 80年代的老式配电屏 就是后面所有的设备都是裸露的那种 有进线计量柜(两个电表 一个计量三相电度 一个计量从母排上单独拉下的照明线) 总柜 几路出线柜 和 电容补偿柜
低压总柜里 有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用的 总柜上有电流表3只 计量三相电流 电压表一只 功率因数表一只
由于图纸丢失 线头没有记号 没法查线路走向 我猜是不是电压表用的? 可是低压柜的低压表还需要电压互感器么? 而且即使是电压表用的 一只也够了 为什么有两只互感器呢?
2楼
建议拆掉电压互感器,电压直接区低压母线。
回复
3楼
回复2楼 不知道电压互感器起什么作用 如果是给电压表用的 为什么要两只呢、? 一只不就够了么?
回复
4楼
大概是低电压保护、或者绝缘监测用的吧
回复
5楼
回复4楼 不理解 低电压保护有总断路器上的失压线圈 绝缘监测的话 我不太懂? 是什么原理呢? 这种老式的配电屏 而且是低压 设备都裸露在外面 应该不需要绝缘监测吧? 我感觉是不是只有高压柜才需要绝缘监测?
回复
6楼
有没有图,传一个看看
回复
7楼
“有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用”?
猜测:去看看电度表的电压是多少的,可能当初装表时找不到三相四线有功电度表和三相三线无功计量表,用的是高压柜上的那种,电压元件是100V的,所以,为了电表的电压匹配,装了380/100V的电压互感器。
回复