某梁的两端支座,一端是框架柱,另一端是框架梁,那么该梁应该认定为框架梁还是次梁?类似的问题,一端支座是剪力墙,另一端是框架梁,那么该梁又该如何认定?
某梁的两端支座,一端是框架柱,另一端是框架梁,那么该梁应该认定为框架梁还是次梁?
类似的问题,一端支座是剪力墙,另一端是框架梁,那么该梁又该如何认定?
12楼
主梁和次梁对于我们电算来说无非就一个点铰的问题,概念上就是相对刚度比值和锚固长度 的问题
回复
13楼
这个问题应该先说框梁和次梁的区别, 其实最大的区别就是抗震上的构造不一样。框梁要求与柱(剪力墙)连接节点要较强的延性,并且保证强柱弱梁。有了这个概念就很清楚了,这样的梁在墙,柱节点应该按框架梁构造要求,箍筋加密等等;与梁相接节点按次梁搭接就行。
我们院的做法是这样的, 在梁配筋说明里面加一句:9. 梁一端与柱(墙)相连时,应按框架梁要求在梁与柱(墙)相交一端加密箍筋; 为了保险, 编号的时候还是编成KL
回复
14楼
水平有限 路过
回复
15楼
受教了,说的太好了,正能用得上
回复
16楼
次梁吧,没有形成完整的一榀框架
回复
17楼
这样的梁在墙,柱节点应该按框架梁构造要求,箍筋加密等等;与梁相接节点按次梁搭接就行。 保证底筋配够