我是新手,还希望各位前辈多多指教!1、怎样理解平面外刚度和平面内刚度?2、剪力墙计算结果中有个别小洞口连梁出现超筋现象,怎么处理,我们同事说这是正常的,可以在画图的时候处理,这是为什么?3、由于建筑要求,剪力墙有断开的情况,而且宽度较大,我是按照普通梁输入的,但是结果显示超筋,梁高已经输到600了,我觉得不应该加大梁高了,应该怎么处理?谢谢各位前辈了!
我是新手,还希望各位前辈多多指教!1、怎样理解平面外刚度和平面内刚度?2、剪力墙计算结果中有个别小洞口连梁出现超筋现象,怎么处理,我们同事说这是正常的,可以在画图的时候处理,这是为什么?3、由于建筑要求,剪力墙有断开的情况,而且宽度较大,我是按照普通梁输入的,但是结果显示超筋,梁高已经输到600了,我觉得不应该加大梁高了,应该怎么处理?谢谢各位前辈了!
2楼
看你介绍应该是剪力墙(短肢)结构。
2、应该调整模型使不超筋,不能按你同事说的做。审查怎么通过啊?
3、断开是什么意思?竖向断开还是水平方向?
回复
3楼
谢谢您的答复,是水平断开!
回复
4楼
1.应该是抵抗面外、内弯矩的特性。
2.剪力墙的刚度远远大于连梁。连梁跨度较小则剪跨比大,这种连梁是受剪的,计算箍筋超筋是正常的。
3.你说的情况比较模糊,会有很多可能。最好传个图上来。
回复
5楼
箍筋超很多,怎么办?就不管了?那画图时怎么考虑?
回复
6楼
超筋了就画图,这不胡闹么?你那同事可以考虑回家抱孩子去。
回复
7楼
连梁超筋是正常现象
解决的办法 <高规>7.2.25
回复
8楼
赞同此说法!尤其是设防烈度高时,在没办法的情况下,只有这样了.否则只有改变墙体的布置位置来做调整了.
回复
9楼
连梁超筋?你应该把墙断开建模,然后在洞口的地方建一根梁,再计算一遍,就知道是不是软件问题了。另外多说一句,有些人一但超筋就不往下做了,完全没有自己的见解。做工程要用以前学的东西,不要让软件牵者鼻子走。
回复