配电室(10kv)应采用什么样的灭火器?是否有规范规定?

配电室(10kv)应采用什么样的灭火器?是否有规范规定?
免费打赏
zherl
2010年12月01日 18:31:29
12楼
一般使用二氧化碳灭火器和干粉灭火器。
回复
yusnfeng
2010年12月01日 20:47:33
13楼
消防沙,二氧化碳,干粉等,这些都应该行,没有什么硬性规定的。。。。
回复
chenyoude9927
2010年12月02日 11:19:39
14楼
一般使用二氧化碳灭火器和干粉灭火器。经常这么搞
回复
binbin_luoshu
2010年12月02日 14:19:04
15楼
进来学习学习,正好我们工地也要用这个
回复
wuyx1979
2010年12月03日 17:25:56
16楼
以前不太严格的情况下,可以用干粉灭火器,打下插边球 ,但现在一般要求用七弗丙烷气体灭火系统,要不消防很难通过。
回复
wzhboy79
2010年12月03日 19:13:28
17楼
我们是用干粉灭火器。
回复
lyuanjie75
2010年12月03日 22:02:00
18楼
没什么规定,但是1211已经淘汰了,但是大多数设计院还是设计干粉的,但是二氧化碳灭火器比较好,干净,干粉的太脏了。
回复
xihuang_007
2016年12月24日 21:48:09
19楼
呵呵呵,对配电室的灭火器配置要求在哪个规范里
回复
念海消防
2019年08月14日 14:40:11
20楼

配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

回复
念海消防
2019年08月16日 16:20:12
21楼

追答:此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

回复