关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
关于
<自动喷水灭火系统施工及验收规范>
中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
自动喷水灭火系统施工及验收规范>
52楼
请问哪位有 阀门现状、应用与发展 这文章啊,帮我发一份好不?先谢了 jsxsy@126.com
回复
53楼
受教
回复
54楼
这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验的
回复
55楼
普通碟阀确实是对水泵工况有很大影响 规范有其普遍性 但不够严谨!!!
回复
56楼
出水管也有规定,《自喷》规范说了,水泵组出水口和报警阀之间,应采用信号阀或带锁具的阀门即闸阀。这不是原话,我没带规范。差不多这样。
回复
57楼
谈谈自己的看法:1
蝶阀的水损大
2:蝶阀容易坏
3;操作不易
回复
58楼
带锁定装置的可以用的
回复
59楼
吸水管上应用闸阀,但带锁定装置的蝶阀也可以用.
回复
60楼
消防泵吸水管设带有锁定装置的蝶阀,能通过消防验收
回复
61楼
GB50261-96第4.2.4条规定不能用蝶阀,主要是因为水阻力大、易受震动影响。
回复