关于<自动喷水灭火系统施工及验收规范>中4.2.4.1规定吸水管不应采用蝶阀...
952023
952023 Lv.2
2002年08月03日 10:37:58
只看楼主

关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教

关于 <自动喷水灭火系统施工及验收规范> 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
免费打赏
rosee
2007年01月25日 10:05:14
52楼
请问哪位有  阀门现状、应用与发展  这文章啊,帮我发一份好不?先谢了  jsxsy@126.com
回复
留一手
2007年02月13日 21:01:15
53楼
受教
回复
hclhcl55465546
2007年02月22日 08:52:53
54楼
这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验的
回复
tianjunfeng_zj
2007年03月18日 02:45:54
55楼
普通碟阀确实是对水泵工况有很大影响 规范有其普遍性 但不够严谨!!!
回复
wwl_dq
2007年03月18日 22:29:08
56楼
出水管也有规定,《自喷》规范说了,水泵组出水口和报警阀之间,应采用信号阀或带锁具的阀门即闸阀。这不是原话,我没带规范。差不多这样。
回复
liuchengyongsx
2007年03月20日 21:28:48
57楼
谈谈自己的看法:1
蝶阀的水损大
2:蝶阀容易坏
3;操作不易
回复
yanglan
2007年03月21日 12:43:42
58楼
带锁定装置的可以用的
回复
wqt6810
2007年06月29日 18:17:27
59楼
吸水管上应用闸阀,但带锁定装置的蝶阀也可以用.
回复
江湖小鱼儿
2007年07月02日 21:14:01
60楼
消防泵吸水管设带有锁定装置的蝶阀,能通过消防验收
回复
23sjl
2007年07月03日 15:14:05
61楼
GB50261-96第4.2.4条规定不能用蝶阀,主要是因为水阻力大、易受震动影响。
回复