关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教

关于 <自动喷水灭火系统施工及验收规范> 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
免费打赏
67701107
2007年07月04日 10:57:25
62楼
同意8楼意见,以后照办
回复
huxkv
2007年12月21日 16:06:34
63楼
“消防泵吸水管上不得设置蝶阀在《自动喷水灭火系统施工与验收规范 》中有规定,来源于美国规范。原因基于蝶阀在全开启状态时,水流阻力大于闸阀;此外还考虑在水流的冲击下会自行关闭。对消防泵吸水管上能否设置蝶阀问题有关方面作了研究,认为蝶阀体型小、紧凑、启闭方便灵活,在全开启状态时,由于中轴仍位于水流通道区,其阻力大于闸阀,但这可由设计人员在工程设计时予以考虑,关于阀瓣自行关闭问题,现有蝶阀大都有锁定装置,因此《规程》规定:“消防泵吸水管应设闸阀或带有锁定装置的蝶阀”。 ”
我认为以上这种解释太牵强了,那为什么水泵出水管、消防环管上可以用蝶阀呢?水泵出水管、消防环管的压力不是更大、水流速度不是更快吗?难道就不怕蝶阀自行关闭?!
我认为真正的原因是water960223所说的
“在水流流过置于水管中的蝶阀阀瓣时,在其后容易产生涡流形成负压区(泵越大越容易产生),水在低压下容易汽化从而有产生气蚀的危险.”
回复
fgl16503
2008年11月05日 13:27:03
64楼
多年的老问题了 ??? 消火栓消防泵没有规定 ,水厂的一泵房二泵房没有这样的规定 , 设计规范都没有 .独有自喷验收规范有 ,清' 网易' 转告这规范组---讲讲深远的道理 ,来指导我们的设计人员 .勿忘了.
回复
lixing0701
2008年11月05日 16:19:11
65楼
在实际工程中还是可以看到很多用蝶阀的,不过我的设计都是用的闸阀。
回复
libinghelibing
2009年07月03日 05:31:02
66楼
我觉得蝶阀阻力大是最大的缺点
回复
libinghelibing
2009年07月03日 06:39:39
67楼
我觉得蝶阀阻力大是最大的缺点
回复
alpon
2009年07月03日 11:28:57
68楼
这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验 这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验 这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验 这个规定有道理,蝶阀在工程实践中就是会有好多如漏水关闭不严自行关闭的非正常状况。而且国外规范中也如此规定也许我们国家的规范制定中也要考虑国外成功的经验
回复
tkn6108
2009年07月07日 09:45:00
69楼
个人觉得,当初规范这条制订的原因可能是蝶阀工作可靠性不高,容易关闭而不被外界所知.现在的正规厂家的蝶阀质量都有所提高,又有带锁紧装置,应该没有多大问题了!
回复
chenzq_001
2009年07月31日 11:32:15
70楼
我认为规范所指的是普通蝶阀,主要是因其会自动关闭,而像偏心蝶阀或带锁定装置的蝶阀应该是可以用的。
回复