关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教

关于 <自动喷水灭火系统施工及验收规范> 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
免费打赏
water960223
2003年08月12日 08:30:07
42楼

同是一家人,楼上的不必客气! :)
回复
老科
2003年08月12日 14:48:36
43楼
楼下的也不客气了!呵呵
回复
sun-madam
2003年08月13日 16:39:57
44楼
可以采用锁定蝶阀。
回复
zhw6104
2003年08月18日 12:53:50
45楼
蝶阀在其后容易形成涡流,造成水击,在水流压力不稳定(波动)时,阀瓣又会来回摆动,加剧涡流的形成。所以我同意可以采用锁定蝶阀,此时吸水管道上的蝶阀应保持一定的开度或者与水泵进口的距离。
回复
cyh192705
2003年08月19日 10:20:04
46楼
为什么设计规范上没提到,我以前都用蝶阀,真是上了一堂课,以后会注意。
回复
2003shenxj
2003年08月20日 18:41:09
47楼
麻烦有《阀门现状,应用与发展》的大侠也给我发一份,我的地址zwqxjsl@163.net多谢!
回复
2003shenxj
2003年08月20日 18:49:24
48楼
我已看到文章了,谢谢
回复
wjw2299
2005年04月10日 10:58:22
49楼
原来没注意过,现在才知道,感谢各位同行
回复
bbschatzhl
2005年04月10日 11:09:28
50楼
建规的条文解释里有吗?我没太注意,等看看解释再说!
回复
lizhi_625
2005年04月10日 13:40:54
51楼
麻烦那位大侠帮我发一份论文《阀门现状,应用与发展》