关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
关于
<自动喷水灭火系统施工及验收规范>
中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
自动喷水灭火系统施工及验收规范>
42楼
同是一家人,楼上的不必客气! :)
回复
43楼
楼下的也不客气了!呵呵
回复
44楼
可以采用锁定蝶阀。
回复
45楼
蝶阀在其后容易形成涡流,造成水击,在水流压力不稳定(波动)时,阀瓣又会来回摆动,加剧涡流的形成。所以我同意可以采用锁定蝶阀,此时吸水管道上的蝶阀应保持一定的开度或者与水泵进口的距离。
回复
46楼
为什么设计规范上没提到,我以前都用蝶阀,真是上了一堂课,以后会注意。
回复
47楼
麻烦有《阀门现状,应用与发展》的大侠也给我发一份,我的地址zwqxjsl@163.net多谢!
回复
48楼
我已看到文章了,谢谢
回复
49楼
原来没注意过,现在才知道,感谢各位同行
回复
50楼
建规的条文解释里有吗?我没太注意,等看看解释再说!
回复
51楼
麻烦那位大侠帮我发一份论文《阀门现状,应用与发展》
lizhi_625@yahoo.com.cn
回复