请教中压真空断路器问题
erin82518
erin82518 Lv.2
2010年11月26日 21:44:29
来自于断路器
只看楼主

请教大家,真空灭弧室相与相间和相对地的绝缘隔板是怎么计算出来的和电压有关还是额定电流还是短路电流。发觉施耐德的断路器12kv有相间隔板,24kv就没有了。。。

请教大家,真空灭弧室相与相间和相对地的绝缘隔板是怎么计算出来的

和电压有关还是额定电流还是短路电流。发觉施耐德的断路器12kv有相间隔板,24kv就没有了。。。
免费打赏
luckcat19760214
2010年11月26日 22:24:18
2楼
24KV的不用相间隔板而是用均压罩了!
回复
erin82518
2010年11月27日 08:22:29
3楼
能解释下均压罩的原理嘛,有它是可以缩小相间距嘛? 是因为爬电距离好于相间板嘛?
回复
tengli800
2011年06月04日 09:31:50
4楼
回复