关于广东地区湿度问题
humz213
humz213 Lv.3
2010年11月26日 16:53:33
只看楼主

我们工厂在广东地区,每年2月-6月的时间湿度老是超(75%-100%),洁净空调是组合式空调,只有表冷器和加热及加湿器。不知如何除湿,请高手指点

我们工厂在广东地区,每年2月-6月的时间湿度老是超(75%-100%),洁净空调是组合式空调,只有表冷器和加热及加湿器。不知如何除湿,请高手指点
免费打赏
jackydong
2011年02月12日 14:37:44
12楼
同意。
应该是盘管设计有问题,或者是加热量小了,温度低,湿度高也是可能的。
回复
bravebird2009
2011年02月12日 16:02:31
13楼
主要是新风得不到有效的除湿,看看露点温度被处理到多少了喔
回复
afa0818
2011年02月13日 12:39:24
14楼
在广东这种现象,是你们开始设计没考虑周够的,估计表冷器的制冷能力不足,冷却能力有限,你现在办法要么就是关掉新风或调小新风,不知道你的空调是否有恒温恒湿功能?在珠三角地方,春季特别如果是一楼的话,地面会结露的!我前年一个项目,过完年回来,一楼给水浸过一样的!整个地面都是水,甲方开着制热来燥干!
回复
flyyoungfei
2011年03月02日 22:44:00
15楼
细节太少不好说
回复
kingzl888
2011年03月03日 09:12:26
16楼
我也来学习学习