关于广东地区湿度问题
humz213
humz213 Lv.3
2010年11月26日 16:53:33
只看楼主

我们工厂在广东地区,每年2月-6月的时间湿度老是超(75%-100%),洁净空调是组合式空调,只有表冷器和加热及加湿器。不知如何除湿,请高手指点

我们工厂在广东地区,每年2月-6月的时间湿度老是超(75%-100%),洁净空调是组合式空调,只有表冷器和加热及加湿器。不知如何除湿,请高手指点
免费打赏
nxm118
2010年11月29日 10:39:52
2楼
主要是新风没有处理吧?
回复
说放弃
2010年11月29日 16:49:48
3楼
我也来学习学习:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
luobo2155
2010年11月30日 11:20:54
4楼
我们在广东这边的工地 也是遇到这样的问题 估计是新风的问题
回复
xiaofu4306
2010年11月30日 12:55:55
5楼
1.可能是空调箱设计有问题,可以将室外状态点及室内状态点在焓湿图上标出,计算下只经过一次表冷是否能够将混合状态点处理到室内状态点呢。
2.一般对湿度有比较精确要求控制的空调箱内均有新风预冷盘管,预热盘管。采用这种方式才能保证混合后的状态点经过表冷除湿后满足送风湿度的要求。
回复
guojiang001
2010年12月02日 00:52:26
6楼
表冷器能力不够的问题。但是不敢妄加结论。洁净室有没负压?出现泄漏进新风。或者你的空调器在设计的时候表冷段设计是否达到要求。
回复
shanghaifeng-001
2010年12月22日 15:13:11
7楼
没遇见过这种情况,我想应该在空调的送风主管上加装一台转轮除湿器能够解决问题,不过又要增加运行成本了
回复
53qiuxuan
2010年12月22日 16:38:35
8楼
我碰见过一些老厂的改造,
原来的设计基本是以温度参数为主,
碰到今年的这种极限天气时,
生产车间里的湿度都很高。

碰到这种问题是,简单一点的我们一般都加一台PAU,
新风处理后集中送过去,效果还是比较显著。
回复
sysdh2010
2010年12月24日 11:58:29
9楼
湿度主要是新风引起的,所以问题出在新风(或漏室外风)的处理上,如果不是漏室外风进来,就大有可能是表冷器的除湿能力不够,另加一台新风处理机组或是在原风柜上改造表冷器(如果有改造空间的话)。
回复
techie_co
2010年12月28日 10:49:46
10楼
你可以用新风集中除湿,末端风柜只承担显热冷负荷。。。
回复
andyair
2011年02月01日 20:04:25
11楼
增加一台新风机组,用于处理新风
回复

相关推荐

APP内打开