GCS馈线柜电缆出线的问题
a399271080
a399271080 Lv.7
2010年11月26日 16:20:58
只看楼主

我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见

我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,
望各位专家发表下意见
免费打赏
z1g2d3
2010年11月29日 10:27:37
12楼
楼上同志说的都很有道理
回复
白龙行天下
2010年11月30日 11:42:35
13楼
!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wulilin8
2010年12月01日 08:53:36
14楼
4楼说的很对啊。建议没看过电缆沟的同学要到现场去看看啊。看过之后就不会问这问题了
回复
学海一帆
2010年12月01日 09:35:30
15楼
四楼正解。
一般来讲,成排布置的配电柜,它的后面、下面都是需要做沟的。
GCS配电柜的样本上确实是只画了柜下沟,我想他只考虑了柜体安装及电缆进柜需保证弯曲半径的沟,并未考虑你馈出线检修、穿线的沟。毕竟他只是做柜子的。另外,若柜子只需要排一两个,那末柜后沟也就没有必要设置了。
呵呵,明白了没有?

[ 本帖最后由 nicebin 于 2010-12-1 09:39 编辑 ]
回复
sjjfqpfn
2010年12月01日 10:47:55
16楼
现在工程很少用GCS柜体,就算是设计院上图是GCS到了实际生产也改了,眉头一样印有GCS字样其实结构和GCK一样,我个人认为GCS柜体价钱贵、安装结构复杂、现场接线难度大,如果是抽出式柜体还是GCK实用,现在GCK也可以做4/1,何乐而不为。
回复
zyhqq2002
2010年12月01日 12:05:18
17楼
4#楼讲的很对,传统GCS柜体的电缆沟布置均可按此。后排电缆沟盖板一定要便于拆卸,利于检修放置电缆。
回复
ad_zjw
2010年12月02日 08:54:28
18楼
肯定要在盘后做沟的,否则放电缆很困难,样本上画的不过是示意罢了。
回复
chenyoude9927
2010年12月02日 11:45:49
19楼
这么简单的问题,谈论没意义
回复
gaoyunhong876
2010年12月02日 13:09:52
20楼
柜体厂家只是说明人家柜子需要的安装尺寸,电缆沟只是示意型的,实际现场有两排电缆沟,柜子下面和柜子后面各有一排
回复
wangchunhai2010
2010年12月02日 13:21:18
21楼
呵呵 :victory: :victory: :victory: :) :) :lol
回复

相关推荐

APP内打开