我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见
我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,
望各位专家发表下意见
2楼
肯定是各有各的窍门
回复
3楼
看的人不少 怎么就没人发表意见呢 特别是 做成套柜的厂家的朋友们
回复
4楼
应该是2排电缆沟吧,其中一排在开关柜正下方,用于电缆进柜。后面还有一排电缆沟,用于电缆出柜后向外敷设。后面一排电缆沟一般用盖板盖住。
回复
5楼
4楼说的基本上正确哈哈
回复
6楼
我现在成套,原在中建当个6年施工队长。
柜外的电缆沟有些有盖板可翻开。没有就用铁丝拉到柜内接。也有些在柜后面。
回复
7楼
电缆沟有活动盖板可翻开哟
回复
8楼
一般的在柜后也要设计电缆沟,便于出线和维护
回复
9楼
柜外的电缆沟有些有盖板可翻开。没有就用铁丝拉到柜内接。也有些在柜后面
回复
10楼
4楼正解:) :lol
回复
11楼
柜子下部都有电缆孔啊
回复