规范有毛病?
memory
memory Lv.2
2002年08月01日 20:29:56
只看楼主

各位同仁:最近看了一遍最新的〈建筑给水排水和采暖工程施工质量验收规范〉GB50242-2002,发现不少缺陷。今天先提出两条,与大家讨论。1.“5。3。1安装在室内的雨水管道,安装后应做灌水试验,灌水高度必须至每根立管上部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续1H,不漏不渗。”2.排水 “5。2。6在立管上应每隔一层设一个检查口。。。。。。”1. 雨水立管如果100高,一次灌水的话,立管底部需承受不10公斤的压力。一般的排水管材能否胜任?排水UPVC管肯定不行,本身强度差、而且每层的膨胀节也不承压!排水铸铁管行吗?不知!钢管易腐,不可取。看来只好用给水UPVC、或给水铸铁管了!真的如此吗?

1. 雨水立管如果100高,一次灌水的话,立管底部需承受不10公斤的压力。一般的排水管材能否胜任?排水UPVC管肯定不行,本身强度差、而且每层的膨胀节也不承压!排水铸铁管行吗?不知!钢管易腐,不可取。看来只好用给水UPVC、或给水铸铁管了!真的如此吗?

2.以前的规范是隔两层,现在UPVC管普遍使用,UPVC安装规范上是六层设一个检查口。现在新规范加密了检查口,为何?


小不点
2002年08月02日 20:53:38
2楼
高层的雨水排水管,在我做的设计中或经过我校、审的图纸均采用给水管材。以前在某一地区做的一座高层建筑,在经历一次特大暴雨时,雨水管居然将其排入的第一个检查井的铸铁井盖冲开,可见其压力有多高,幸亏采用的是压力管,才使得室内部分安然无恙。
回复