热水系统
ps2262
ps2262 Lv.2
2002年08月01日 00:31:04
只看楼主

各位大哥,本人刚接触一个锅炉蒸汽-热水系统,发觉用水点在温度已调好的情况下,使用过程会出现水温急剧升高的现象.想请各位帮忙分析是甚麽原因.

各位大哥,本人刚接触一个锅炉蒸汽-热水系统,发觉用水点在温度已调好的情况下,使用过程会出现水温急剧升高的现象.想请各位帮忙分析是甚麽原因.
免费打赏
n9a5x7
2002年08月01日 06:01:43
2楼
你的叙述太简单,很难做判断。我遇到过的是蒸汽热源的热水系统发生事故,导致水温急剧升高。事后分析原因是:1、系统设计的安全性不够;2、温控设备质量问题;3、换热器蒸汽盘管泄漏。
希望能给你一点提示。
回复
hhx_001
2002年08月12日 14:08:15
3楼
你这个问题,有以下几点可能:1、温控器是否坏了;2、热水循环泵压力是不是跟冷水压力一样,如不一样,可能导致热水在混合龙头处产生窜位现象;3管道内空气未排放干净,导致忽冷忽热现象。
回复
zjf2002
2002年08月12日 19:18:29
4楼
最大的可能性是配管太小. 超过了规定的每米损失值.
回复
叶秋枫
2002年08月12日 20:12:12
5楼
我认为ZJF2002说的非常有道理!
回复
dj
2002年08月17日 22:46:54
6楼
我觉的用水点热水压力和冷水压力不一样,导致热水在混合龙头处产生窜位,这比较有可能?不过原因实在很多,有可能管子太细,可能冷水采用直供而热水是用泵加压的,市政水压引起的波动,等等
回复
gaven
2002年08月19日 14:11:16
7楼
大家好,我是一位即将去“给水排水专业”读书的学生,我不知道这个专业前景如何,想换一个专业,请问有这个必要吗?(如果有谁能提拱帮助,后生在此将感到无比荣幸与感激)
回复

相关推荐

APP内打开