向各位请教,赐教为感!
wangwukun
wangwukun Lv.2
2006年02月17日 20:36:26
来自于建筑施工
只看楼主

我刚从事本行不久,在监理单位工作,工作中遇到以下问题,请赐感为感!1、有个12层框架-剪力墙结构的住宅楼,施工单位在春节前已完成第三层楼板砼浇筑,根据第二层楼板同条件试块的试压结果是已达到75%强度,(梁跨最大为6.3m)所以施工单位要求拆除第一层的模板支撑。但我方监理组长认为,不管试验结果怎样,模板支撑必须保持有二层半的支撑。请问各位上述说法,那种说法是正确的?本人认为第一层的支撑可以拆除,但对主梁进行回顶,间距为1.5m,但自己不能很确定。

我刚从事本行不久,在监理单位工作,工作中遇到以下问题,请赐感为感!

1、有个12层框架-剪力墙结构的住宅楼,施工单位在春节前已完成第三层楼板砼浇筑,根据第二层楼板同条件试块的试压结果是已达到75%强度,(梁跨最大为6.3m)所以施工单位要求拆除第一层的模板支撑。但我方监理组长认为,不管试验结果怎样,模板支撑必须保持有二层半的支撑。请问各位上述说法,那种说法是正确的?本人认为第一层的支撑可以拆除,但对主梁进行回顶,间距为1.5m,但自己不能很确定。
2、在混凝土资料中,发现混凝土配合比通知单为2005年11月15日,距今有三个月了,我认为这是个错误,请问配合比通知单的时效性为多久?还有水泥、碎石、砂子、粉煤灰的检测报告的时效性为多久?有什么根据?
免费打赏
fanyumin
2006年02月18日 10:06:26
2楼
1.可以拆了首层砼强度应该达到100%了.
2.用的水泥没超过三个月就不用复试,报告有效.根据混凝土施工质量验收规范GB50204-2001
回复
jia444555
2006年02月18日 12:32:11
3楼
2、在混凝土资料中,发现混凝土配合比通知单为2005年11月15日,距今有三个月了,我认为这是个错误,请问配合比通知单的时效性为多久?还有水泥、碎石、砂子、粉煤灰的检测报告的时效性为多久?有什么根据?

配比中有水,砂子,石子,外加剂,水泥,这些物质中,水的含量要根据现场砂子\石子中的含水量调节,水泥含量要视混凝土强度调整,外加剂也要根据季节的变化进行调整,05年11月应该用防冻剂,随着气温的升高,外加剂应该变,配比也应该适时调整.水泥应该有出厂检验和试验报告,砂子和石子都应该有现场检测报告,是按批验收.生产厂家和供货单位提供产品合格证及质量检验报告.使用单位在收货时应按同产地同规格分批验收.

粉煤灰的供货方应按规定对粉煤灰进行批量检验,并签发出厂合格证,内容包括:1.厂名和批号,2.合格证编号和日期3.粉煤灰的级别及数量,4.检验结果.
回复
iamzhzht2004
2006年02月18日 15:52:58
4楼
1、模板支撑必须保持有二层半的支撑。
这是框架结构原来最基本要求,操作按现场实际可以有活动余量。
2、在混凝土资料中,发现混凝土配合比通知单为2005年11月15日,距今有三个月了,我认为这是个错误,请问配合比通知单的时效性为多久?还有水泥、碎石、砂子、粉煤灰的检测报告的时效性为多久?有什么根据?
按出厂时间,储存时间、生产批都过期了,配合比通知单作废。
回复

相关推荐