我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一次震动,不敢说是不是跟减载有关系。注:机组蒸发器是干蒸,膨胀阀是热力膨胀阀(Alco的TRAE HCA系列的),膨胀阀选的应该比较合适,不算大。
值得注意的是,还有几台容量更小的机组运行时一直没问题,膨胀阀用的是Alco的THRHC系列的。