4台冷冻水泵并联问题!
greatshark
greatshark Lv.2
2010年11月25日 15:28:21
来自于中央空调
只看楼主

本项目有四台冷冻水泵并联,情况如下:1、2、3号水泵型号NP150/400-55/4/ 流量380m3/h,扬程35m 4号泵型号NP125/320V-30/4/ 流量190m3/h,扬程35m一、单独开启4号泵调节出水阀门,当电流达到50A时,进口压力显示9.5公斤,出口力显示11.5公斤;当电流达到32A时,进口压力显示10公斤,出口压力显示13公斤。二、单独开启1、2、3中的任意一台,测得电机电流85A,进口压力为7.5公斤,出口压力11公斤。

本项目有四台冷冻水泵并联,情况如下:

1、2、3号水泵型号NP150/400-55/4/ 流量380m3/h,扬程35m
4号泵型号NP125/320V-30/4/ 流量190m3/h,扬程35m
一、单独开启4号泵调节出水阀门,当电流达到50A时,进口压力显示9.5公斤,出口力显示11.5公斤;当电流达到32A时,进口压力显示10公斤,出口压力显示13公斤。
二、单独开启1、2、3中的任意一台,测得电机电流85A,进口压力为7.5公斤,出口压力11公斤。
三、在开启4号泵的情况下开启1、2、3号泵中的任意二台以上时,4号水泵就会打闷泵。4号的单台扬程被1、2、3号泵拉平(开启任意一台时正常)。
四、4号泵闷泵一段时间后,冷冻水变成热水,泵蜗壳发热,电机发热正常。
五、冷冻机房在地下三层,地上22层。

(见简图)

未标题-1.jpg

免费打赏
greatshark
2010年11月25日 16:46:51
2楼
点击率这么多,咋就没一个人解答????
回复
adingkgb
2010年11月25日 23:08:21
3楼
各台水泵的额定功率(额定电流)是多少?
回复
adingkgb
2010年11月25日 23:16:57
4楼
4号水泵和任意2台大泵同开时,会产生‘闷泵’现象?此时的进出压力是多少?
从你的描述看,当单开一台大泵时,进出压差为11-7.5=3.5公斤,也就是35米扬程。正好等于额定扬程。
那么当两台大泵开启时,扬程必然高于35米。此时再开小泵,实际扬程超过小泵的额定扬程,小泵的流量减少。
至于小泵的流量具体减少多少,要看工作扬程和额定扬程之间的差值有多大。
另外,当大泵都开起来后,水泵吸入压力是多少?有无负压现象?
回复
dandan19870922
2010年11月26日 11:43:48
5楼
1、对于4#所说的“当两台大泵开启时,扬程必然高于35米”不对,泵并联运行扬程不会增加,除非是串联。
2、对楼主的问题,进行泵的并联运行的流量—扬程曲线与工况分析,根据你说的第三种情况,即为三台泵并联运行,由管路系统的性能曲线及单台泵的运行曲线可得出并联运行的工作点,由于在工作点时,若4号泵的流量太小,就会出现闷泵现象。
回复
jendy.chen
2010年11月26日 12:30:12
6楼



大泵55KW,小泵30KW.
回复
jendy.chen
2010年11月26日 12:30:53
7楼



这种情况该如何整改?泵的质量是否有问题?用的是威乐的泵。
回复
adingkgb
2010年11月26日 18:39:37
8楼
理论上水泵并联运行,扬程不增加。
但实际上,由于系统管网阻力曲线是上扬的,两泵并联运行流量增加后,总扬程必然上升(至于上升多少,要结合管网阻力特性曲线和水泵运行特性曲线的陡峭程度来具体分析)。
也正因为大泵都运行起来以后,系统供回水压差增大(扬程上升)超出小泵的额定扬程范围,才导致了小泵的流量降低。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-27 13:03 编辑 ]
回复
dandan19870922
2010年11月26日 20:36:56
9楼
泵的最大扬程是35m,楼上的意思是并联后单台泵的运行扬程会超过35m?
回复
adingkgb
2010年11月26日 21:55:32
10楼

泵的额定扬程是35米,意思就是说实际工作扬程在额定扬程范围内的(35米),水泵的流量可以达到额定流量。
当实际的工作扬程超过额定扬程时,水泵的实际流量就会开始下降。

根据一般的系统管网阻力特性,水泵并联运行后,系统总流量必然上升,系统的实际扬程也相应上升,各个并联水泵的实际工作扬程也提高了,所以虽然系统总流量是提高了,但是单泵的实际流量会有所下降。

至于是否超过额定扬程,要看单泵运行时的实际工作扬程情况。如果单泵运行时,实际工作扬程没有达到额定扬程,那么并联后可能达到,也可能超过额定扬程。如果单泵运行时就已经达到额定扬程了,那么多泵并联运行后的实际工作扬程就完全可能超过额定扬程。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-26 21:56 编辑 ]
回复
gsl001
2010年11月27日 10:54:06
11楼
不知道楼主想了解什么事情,4楼说的是对的。从型号来看,是威乐的卧式泵,这种泵的曲线比较平,并联运行时,流量增加并不多,请楼主说清楚到底想问什么事情。
请提供设计的总流量和总扬程,这样就可以知道管路特性曲线了。
定流量阀安装在泵入口处确实不合适。最好安装在出口。

当大泵的实际扬程超过4#泵时,4#泵肯定会闷转,这种现场在泵与风机的课程上都有介绍的。
回复

相关推荐