现在需要在施工现场设置临时配电箱,我从变电所的800A开关处拉出一个回路,接到一个主配电箱,主配电箱的进线开关选用630A,再从主配电箱拉出4个分配电箱,每个分配电箱的进线开关选用250A,我施工的探照灯等临时照明从其中一个分配电箱的32A开关出线,请问这样可行吗?
现在需要在施工现场设置临时配电箱,我从变电所的800A开关处拉出一个回路,接到一个主配电箱,主配电箱的进线开关选用630A,再从主配电箱拉出4个分配电箱,每个分配电箱的进线开关选用250A,我施工的探照灯等临时照明从其中一个分配电箱的32A开关出线,请问这样可行吗?
2楼
应该没有问题~~~~~~~~~
有问题在讨论,实践出真知~:lol
回复
3楼
这样什么地方不行啦?呵呵
回复
4楼
我是说,像这样一个配电箱下有那么多分配电箱,而且分配电箱兼作照明箱和动力箱,安全吗
回复
5楼
YINGGAI应该每问题,窜连的级数多了点
回复
6楼
没什么问题啊~这样分配挺合理的
回复
7楼
应该可以:) :)
回复
8楼
主要是达到两级保护即可,另外就是你的照明负荷多大,别把32A的开关烧了即可
回复
9楼
注意加上漏保,如果是移动式照明灯具应有两级以上漏电保护以策安全。
回复
10楼
32A开关下,电缆也要选用相应规格的,不能太小。总负荷控制在7个千万以下,而且这样的32A的开关还可以接N个。(从你上级的开关上来看的话)
回复
11楼
配电箱进线处都加了浪涌吸收器,出现回路都加了漏电,应该没问题了,谢谢大家
回复