降压35kv变400v变压器反过来用即400变35kv用有什么注意事项??
chaojibaobao2000
2010年11月25日 07:51:31
来自于变压器
只看楼主

我现在在风力发电,由于110kv线路没做好,领导提出用农网10kv转400v,再由400v变35kv带风机调试,由于站用变容量为200kva,线路风机变压器为1600kva,风机调试不并网。 目前出现问题: 1,这样用站用变有什么注意事项。 2,当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。

我现在在风力发电,由于110kv线路没做好,领导提出用农网10kv转400v,再由400v变35kv带风机调试,由于站用变容量为200kva,线路风机变压器为1600kva,风机调试不并网。
目前出现问题:
1,这样用站用变有什么注意事项。
2,当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。
chaojibaobao2000
2010年11月25日 07:54:24
2楼
这样做,有没有什么相关规程、规定之类的参考,我找不到,请各位帮忙!
回复
yaoguizhong213
2010年11月25日 08:39:23
3楼
规程没有不允许这样做。但是也没有支持。
变压器由升压变变为降压变,变压器的压降方向改变,低压侧的电压降比额定低一些,但是可以通过调节分头改变。其他没有什么,但是你的风电变压器是不是整流型的?那就可以,但是噪音会大些。
回复
zyz8438
2010年11月25日 08:59:55
4楼
站用变是10kV/0.4KV,200KVA;线路风机变压器为35/0.4KV,1600kVA?现在用线路风机变压器反过来从低压往高压送电?

1、线路风机变压器原本为降压变压器,现作为升压变压器用,会出现楼上所说的高压侧输出端有一个低压偏差的问题,但不会很大,可以通过预先调节变压器档位来调整。

2、变压器从低压侧送电比从高压侧送电时的励磁涌流要大得多,所以会出现你所说的“当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。”只是送电瞬间村子啊的问题,只要挺过不损坏设备、保护不误动,就没事了。

3、风机调试需要多久?如果时间较长,建议适当调整继电保护配置。因为降压变压器的速断保护、过流保护等等都是安装在变压器高压侧的,反送电时变压器故障就没有主保护了(有差动保护除外)。
回复
chaojibaobao2000
2010年11月27日 08:25:41
5楼
谢谢,我的风机变压器为35/0.0.69KV ,容量为1600kVA,是普通的油箱变,只用来升压用,现在正式定植没有下来,临时定植为0.16A,CT变比为200/5,主要站用变为200kVA,这个定植(0.16A)当空载风机变时冲击电流最大为0.95A,(由于调试需要,可能要带风机变2-3台),现电流定值调为0.4A,大多时候不会跳闸,但有时还会由于冲击电流大而跳闸,现在线路只有过流保护,有没有什么好办法?
回复