SNAP1与SNAP2中AC-13空调机组发停是否都为干接点【附图请教】
ambitous79
ambitous79 Lv.6
2010年11月24日 19:32:52
只看楼主

先把图纸传上,下面具体问题

先把图纸传上,下面具体问题

SNAP1.jpg


SNAP2.jpg


SNAP4.jpg


SNAP5.jpg

免费打赏
ambitous79
2010年11月24日 19:39:19
2楼
1、图片SNAP1与SNAP2中AC-13空调机组发停是否都为干接点,两者有何区别?
2、图片SNAP4中状态及报警是否均为干接点?如果是,那么图片SNAP5中报警及信号辅助接点接到SNAP4中接点上岂不是没了外加电源?
谢谢大家回复。
回复
yuzongkui
2010年11月24日 21:00:26
3楼
个人意见,供参考
一般我在做设计的时候,尽量提供无源的干节点
有的时候线路拉的太长会发生电压不足的情况,会很麻烦
回复
ambitous79
2010年11月24日 21:07:54
4楼
楼上 先谢谢你的回复 可以讲得更明确点吗 呵呵
回复
ambitous79
2010年11月25日 08:58:12
5楼
自顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ambitous79
2010年11月25日 13:43:30
6楼
怎么没人回复呢 是不是太简单了 不想回复啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ambitous79
2010年12月02日 09:52:54
7楼


自己回复一下:
1、SNAP1中接点为24V有源输出,SNAP2中接点为其干接点;
2、SNAP5干接点接到SNAP4中干接点形成闭和回路即可。:lol