工程为原砖混建筑改造,两层楼,为保留原外墙清水砖效果,采用了内保温做法,墙身构造为240砖墙+10空气层+40挤塑+2*12石膏板(轻钢龙骨)。根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧
根据最新的防火要求,XPS燃烧性能B2级即可。但由于是内保温,则需要同时满足装修防火规范。是否需要根据GB 50222-95 (2001年修订版)第2.0.7条:涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。进行组合检测?好像没有这种检测方式吧