关于制冷系统平衡管的问题
yms46139
yms46139 Lv.2
2010年11月24日 16:53:56
来自于制冷技术
只看楼主

莱富康螺杆压缩机氟系统,水冷冷凝器和储液器在同一水平面,压缩机位于冷凝器上部。储液器容积0.17m³,压缩机型号SRC-S-305,不知道冷凝器和储液器之间应该加不加平衡管,不加会产生什么影响。还有莱富康的压缩机的匹数是怎么看的。

莱富康螺杆压缩机氟系统,水冷冷凝器和储液器在同一水平面,压缩机位于冷凝器上部。储液器容积0.17m³,压缩机型号SRC-S-305,不知道冷凝器和储液器之间应该加不加平衡管,不加会产生什么影响。还有莱富康的压缩机的匹数是怎么看的。
免费打赏
yzm1205
2010年11月25日 13:33:54
2楼
不用加平衡管,只要冷凝器至储液器的液管中制冷剂流速小于0.5m/s即可
回复
zhusongde
2010年12月05日 14:15:27
3楼
等于没有说,能说详细一点啊
求教
回复