大家帮看下这样的高层需要分区吗
taiyangkeng
2010年11月24日 13:58:45
来自于采暖供热
只看楼主

一栋17层住宅,将近50米,按技术措施可以不分区,外网也满足压力要求。但是单元是一梯四户,如果不分区的话一根总立管就带了68个分户,规范说是不宜超过40户,是分两个区好吗?这个楼附近的一个楼也是17层,但是因为一梯三户没有分区,大家说这种情况该不该分区,分区的话可以一根总入楼管,一套总计量,然后楼内管道井里再分两套立管吗

一栋17层住宅,将近50米,按技术措施可以不分区,外网也满足压力要求。
但是单元是一梯四户,如果不分区的话一根总立管就带了68个分户,规范说是不宜超过40户,是分两个区好吗?
这个楼附近的一个楼也是17层,但是因为一梯三户没有分区,大家说这种情况该不该分区,分区的话可以一根总入楼管,一套总计量,然后楼内管道井里再分两套立管吗
免费打赏
naoting00
2010年11月24日 20:37:34
2楼
从 施工 及运行效果 角度讲 还是分区的好
回复
qlz043000
2010年11月25日 12:32:02
3楼
可以不分区,四个单元可以采用2个进户
回复
hahalsy
2010年11月25日 15:18:52
4楼
楼上的人家说的是一梯四户,不是四个单元。按习惯做法,可以不分区。
回复
qlz043000
2010年11月25日 15:58:04
5楼
可以不分区,走一个管井