关于配电箱和电缆、导线的一些问题
veber
veber Lv.3
2010年11月24日 12:42:14
来自于照明工程
只看楼主

1。听说仓库的配电箱要设置在仓库的外面,请问在哪本规范中提到的,具体在哪里?2。防爆场所里面的电线电压等级不少于500V,那就是说不能用BV-450/750V的吗?

1。听说仓库的配电箱要设置在仓库的外面,请问在哪本规范中提到的,具体在哪里?
2。防爆场所里面的电线电压等级不少于500V,那就是说不能用BV-450/750V的吗?
免费打赏
yandaoqiang
2010年11月24日 14:50:29
2楼
储存易燃易爆物资的仓库才有特殊要求,配电箱设置在仓库外,电器均采用防爆装置,一般仓库没有特殊要求。
如果明确规定电压等级大于500V,BV线450/750V不能使用,应选用0.6/1KV等级电力电缆。
回复
yangerlang
2010年11月24日 15:28:17
3楼
1、源自:GB50016-2006 建筑设计防火规范
11.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关宜设置在仓库外。

2、可以用BV-450/750V,甚至可以用BV-300/500V。只要不用BV-300/300V就行。(个人意见)
(GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 提到的额定电压不应低于500V,应该是指相间绝缘。
因为电缆、导线的额定电压表示方法均为U0/U)
回复
tianwei19820725
2010年11月26日 16:31:51
4楼

高手的解答,说的太好了,学习了。我们设计中一般写BV-500,不知道这样对不对
回复
xiaoxiaocun102
2010年11月26日 18:00:21
5楼
支持“电工”的说法--呵呵:handshake
回复
veber
2010年12月15日 12:22:40
6楼
BV-450/750V这两个低压具体怎么解释的?不低于500V,又是怎么解释的?
回复
xiaokundu22
2010年12月19日 20:43:47
7楼
不低于500V,又是怎么解释的?
回复
wajan817
2011年01月21日 11:34:42
8楼
BV-450/750V就是对低电压为450V,750V是相间电压
回复

相关推荐

APP内打开