主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]
主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦!
[
本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]
12楼
进水管径就是市政管到这个建筑物周围时的管径,已经是埋好的,是吗?市政压力一般按0.25-0.3MP取,但是我不会根据市政压力和进水管径算流速,麻烦教我下。算出流量后,再算下整片建筑群的用水量,即可确定市政水量满不满足建筑室内外消防需用水量,不足则设置消防水池,是吧?请指点,谢谢!
[
本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-6 08:28 编辑 ]
回复
13楼
由市政管网引水计算流量时,只要市政管网力够,根据管径和和流速(自己取一个比较合理的流速)就可以计算管道的流量了
回复
14楼
自己取一个流速,那管径限制流速条件是按给排水规范吗,大于等于80的管流速不大于1.8,那随便取吗,我取1.5?
回复
15楼
自己顶上去去
回复
16楼
我也被这个问题困扰,但问过的都说自己取个经济流速就行了;
总觉得这样欠妥,也不知道各位怎么做的
回复
17楼
小区内相同管径的雨水、污水管道,哪个设计坡度应该大一些?还有就是每个管径的最小设计坡度,怎么规范上的和市政设计中心的不一样呢?请教大家,谢了。
回复
18楼
这个问题 大家回答的比较混乱 我先不给你说怎么算流量 我先给说一下怎么定消防水池
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
如果有室内消防的话 一般是要设消防水池的
如果没有室内消防的话 满足7.3.2条设置消防水池
回复
19楼
顶上去,流速我取1.5怎么样?
回复
20楼
顶上去,流速我取1.5怎么样?
回复
21楼
我也想知道这个问题的答案
回复