请刘峰老师指教
xyf
xyf Lv.2
2002年07月27日 13:29:54
只看楼主

我有几个问题,请刘老师做答:1、前面关于新《自喷》的讨论主要有以下几点,但都没有最终结论,我想问刘老师:A、最不利点处喷头的喷水强度按多少L/S计算?工作压力是指的动压吗?(这关系到水箱的高度)B、对于10.3.2如果不设水箱,气压罐的有效容积是按3T计算吗?C、你们哪儿是第10.3.1和10.3.2是如何执行的?2、《高规》第7.3.3条:“ 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的容积...... ”请问:A、什么情况算是能保证室外消防用水量? B、室外消防给水管网只有一条引入管,并且水量和水压能保证算不算符合本要求?

我有几个问题,请刘老师做答:
1、前面关于新《自喷》的讨论主要有以下几点,但都没有最终结论,我想问刘老师:A、最不利点处喷头的喷水强度按多少L/S计算?工作压力是指的动压吗?(这关系到水箱的高度)B、对于10.3.2如果不设水箱,气压罐的有效容积是按3T计算吗?C、你们哪儿是第10.3.1和10.3.2是如何执行的?
2、《高规》第7.3.3条:“ 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的容积...... ”请问:A、什么情况算是能保证室外消防用水量? B、室外消防给水管网只有一条引入管,并且水量和水压能保证算不算符合本要求?
免费打赏
刘峰
2002年07月28日 10:35:27
2楼
叫老师不敢当,我只是一个普通的建审员。
答:1、你问的几个问题都是现在很有争议的问题,我只能谈谈自己个人的看法。
A、最不利点处喷头的喷水强度仍应该按1L/S计算,工作压力是指动压。
B、气压罐的调节水量可以有3T或150L两种情况,具体解释在前面我的帖子里已经谈过了。我认为这里之所以提出5L/S,是因为可靠性下降的原因。
C、我们这里那两条的执行基本上是这样执行的,即使要改也要等规范修订明确后再说。
2、
A、满足第7.3.1条的规定。
B、不算

回复
xyf
2002年07月28日 12:38:04
3楼
谢谢!还请问:如果引入管只有一条,但布置成环状时,算是能保证了吧?
回复
刘峰
2002年07月28日 16:23:13
4楼
只有一根进水管,即使形成环状,也不算保证
回复
sss_111
2002年07月28日 16:59:17
5楼
上海本地规范,室外消防给水管网只有一条引入管(市政供水管)时引进二条进基地。另在二条引入管的中间加阀门(市政供水管)。
回复
xyf
2002年07月29日 08:10:37
6楼
谢谢两位!我明白了。