空调循环泵的出口为什么要加变径?请大侠指教:handshake
fengliu444
fengliu444 Lv.3
2010年11月23日 23:34:43
来自于中央空调
只看楼主

空调循环泵的出口为什么要加变径?请大侠指教:handshake

空调循环泵的出口为什么要加变径?请大侠指教:handshake
免费打赏
wgj1207
2010年11月24日 15:53:06
2楼
空调系统中,水泵的出口流速一般在1.5~3 m/s,而水泵前后的管道有一个经济流速,一般较小。
所以管道尺寸都比水泵的进出水口要大一些。
水泵吸水口上用偏心异径管,采用管顶平接;水泵的出水口用同心异径管。
吸水口采用异径管管顶平接和出水口采用同心异径管是因为怕水泵里聚集空气,损坏水泵。
回复
sysdh2010
2010年11月24日 17:39:45
3楼
水泵选型出来的接口尺寸和水管选型的尺寸不一致,所以就要用变径(俗称大小头):)
回复
aa49533362
2010年11月24日 22:20:34
4楼
别人的水泵不是专门给你空调设计用的,所以它只能以它设计的规格一个口径。你选的空调的水管跟它不一样,如果不变径,你怎么整?
回复
zhugz10
2010年11月25日 16:29:51
5楼
版主高见呀 呵呵
回复
秋韵之临
2010年11月26日 11:55:10
6楼
现在我见到的空调水泵接口我看很少做偏心接口了
回复
donggang19821206
2010年11月26日 12:37:41
7楼
一般进口还是很多要做偏心的
回复
fine_2009
2010年11月27日 11:22:45
8楼
进口作偏心是常规作法,其实只要保证吸入口无集气,可以不做偏心。
回复