学校与小区消防给水的区别
q131427
q131427 Lv.9
2002年07月27日 12:53:38
只看楼主

做整个学校时,几乎每幢建筑按规范都要做室内消火栓,但学校总体的设计是从属于小区给排水设计规范的。室外生活消防共用系统是没有疑问的,但是室内消防系统可就疑问多多了。因为本学校均为多层建筑,且无自动喷淋。虽然按规范设了室内消火栓,但是主要是依靠外救,室内消火栓也是为了让消防队员方便使用。所以不设消防水池和泵房。消防前十分钟用水由校内32米的水塔供给。这样的做法是否可行,有无违背规范之处,请常做学校的各位指点。

做整个学校时,
几乎每幢建筑按规范都要做室内消火栓,
但学校总体的设计是从属于小区给排水设计规范的。
室外生活消防共用系统是没有疑问的,
但是室内消防系统可就疑问多多了。
因为本学校均为多层建筑,且无自动喷淋。虽然按规范设了室内消火栓,但是主要是依靠外救,室内消火栓也是为了让消防队员方便使用。所以不设消防水池和泵房。消防前十分钟用水由校内32米的水塔供给。
这样的做法是否可行,有无违背规范之处,请常做学校的各位指点。
免费打赏
q131427
2002年08月07日 13:17:51
12楼
没有新消息:(
回复
ccxcc_722002
2002年08月07日 15:35:58
13楼
这是不是400万内的工程,不过你得十万后应该请客的。我有一个疑问,学校的高位水塔能保证前十分钟的消防水量不被动用吗?
水塔一般是底出水的,你是不是作了一个非标的。
回复
q131427
2002年08月07日 20:02:39
14楼
:)
嘿嘿,
楼上兄一猜就准,
这个是二百万的那个,不过烦死了
回复
q131427
2002年08月07日 20:12:10
15楼
有七路管网,
一路市政供食堂行政楼全部用水及教学楼、宿舍等洗浴用及室外消火栓,
一路消防加压
一路水塔加压供教学楼、宿舍等冲厕用。
一路热水接食堂、浴室和宿舍。
一路污水经化粪池处理。
一路废水和经化池处理后的水汇集在一起。
一路雨水。
还应算一路,因水塔在学校中央,
经处理后的水到达水塔还有一路管线。
回复
q131427
2002年08月07日 20:15:07
16楼
我自己现在看看都晕。
水塔用水如何保证不被动用的措施我想不好,
初步决定是水塔出水管设两路,生活用和进水管合并在上开小孔,保证消防水量。另一路吸供消防用,
回复
q131427
2002年08月09日 17:22:54
17楼
ccxcc_722002,
多专你的提醒,本来以为像做水箱那样采取措施保证消防用水不被动用。所以一直没有对这一环节做考虑。听了你一言后回去马上去做水塔,发现用水箱保证消防用水不被动用的措施来做水塔确实有些困难。
有没有那位曾经做过类似项目,
给点意见!!!