求处理方案
zhongfangzi
Lv.6
2010年11月23日 21:32:34
来自于
建筑资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?
[
本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑
]
免费打赏
zhanghaitao605
2010年12月29日 17:05:23
52楼
又跟着学习了一招
回复
lichaohui66
2011年01月06日 22:30:53
53楼
一看就知道楼主是03G101没好好看,有柱锚梁和梁锚柱两种做法,你现在纠结的是柱锚梁,可以试试梁锚柱的做法,这个事规范允许的,如果实在不行,在混凝土没浇筑的时候,可以采用在柱中座插筋来达到规范标准要求,如果混凝土浇筑了,可以试试植筋,最好是改成梁锚固柱,这样方便些,同时要记得让设计出联系单,那样比较保险些,不要自己随意改动,除非你不担责任,当然这样是不负责的说法了,