请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
52楼
请教17楼的朋友,二级负荷,三级负荷是不是就可以在负载端实行单线路进线?
回复
53楼
规范规定,消防用电负荷电源必须在末端自动切换
回复
54楼
双电源要末端切换,消防泵也要一用一备.
回复
55楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
56楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
57楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
58楼
双电源必须到设备控制的终端才算
回复
59楼
双电源就是同时有两个电源供电,一个设备受电,一个电源停电,另一个电源自动切换的设备,一般推荐末端切换,因为首端切换设备比较大,成本比较高,如果有问题会影响整个的设备
回复
60楼
学习中,同意51楼观点
回复
61楼
一般都是双路进线的,
回复