消防泵房双电源供电问题?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年11月23日 20:06:08
只看楼主

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
免费打赏
xu_xinzhi
2010年11月27日 09:04:09
52楼
请教17楼的朋友,二级负荷,三级负荷是不是就可以在负载端实行单线路进线?
回复
qlz043000
2010年11月27日 09:24:37
53楼
规范规定,消防用电负荷电源必须在末端自动切换
回复
mr_yon
2010年11月27日 09:39:46
54楼
双电源要末端切换,消防泵也要一用一备.
回复
qlz043000
2010年11月27日 15:44:42
55楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
蛋腚
2010年11月27日 19:35:56
56楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
zhuqing0803
2010年11月27日 21:41:07
57楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
junshouxu
2010年11月27日 23:54:38
58楼
双电源必须到设备控制的终端才算
回复
zyb200800
2010年11月28日 08:58:27
59楼
双电源就是同时有两个电源供电,一个设备受电,一个电源停电,另一个电源自动切换的设备,一般推荐末端切换,因为首端切换设备比较大,成本比较高,如果有问题会影响整个的设备
回复
xhm2317
2010年11月28日 10:46:22
60楼
学习中,同意51楼观点
回复
luomingjungx
2010年11月28日 14:29:24
61楼
一般都是双路进线的,
回复

相关推荐

APP内打开