请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
62楼
建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范里电气都有要求其在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。我每次设计都参考这两本规范,挺有用的
回复
63楼
必须末端自动切换
回复
64楼
末端切换,是否需要双电源?这里的双电源是否跟一级负荷所需要的电源完全一样呢?
回复
65楼
那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢????
你的负荷端只是一路进线,你怎么实现电源侧是双电源啊?
回复
66楼
22楼正解!支持!
回复
67楼
规范要求电源末端切换的.
回复
68楼
谢谢哦 长知识咯
回复
69楼
末端切换,必须的
回复
70楼
双电源规定是不同负荷的变压器供电,但是也要负荷末端切换。
回复
71楼
消防水泵都是双电源进线,但是还要末端切换。
回复