消防泵房双电源供电问题?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年11月23日 20:06:08
只看楼主

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
免费打赏
junkey01
2010年11月28日 16:30:47
62楼
建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范里电气都有要求其在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。我每次设计都参考这两本规范,挺有用的
回复
hrwgy
2010年11月28日 19:54:07
63楼
必须末端自动切换
回复
htmg1982
2010年11月28日 20:18:07
64楼
末端切换,是否需要双电源?这里的双电源是否跟一级负荷所需要的电源完全一样呢?
回复
rijiaman
2010年11月28日 20:45:04
65楼
那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢????
你的负荷端只是一路进线,你怎么实现电源侧是双电源啊?
回复
shideping
2010年11月28日 21:01:24
66楼
22楼正解!支持!
回复
xc1060888906
2010年11月28日 21:01:37
67楼
规范要求电源末端切换的.
回复
binghuoliangchon
2010年11月28日 23:10:55
68楼
谢谢哦 长知识咯
回复
yansheng5516
2010年11月29日 08:29:20
69楼
末端切换,必须的
回复
shang_jiangtao
2010年11月29日 08:36:12
70楼
双电源规定是不同负荷的变压器供电,但是也要负荷末端切换。
回复
shang_jiangtao
2010年11月29日 08:43:14
71楼
消防水泵都是双电源进线,但是还要末端切换。
回复

相关推荐

APP内打开