请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
2楼
请问各位遇到过这种情况没有!在线等答案 ··
回复
3楼
自己先顶起 就是说依旧是双电源,只不过是在电源侧实现双电源切换,然后一根电缆到消防泵房··各位大侠给给意见哦
回复
4楼
尽量不要把 末端切换
回复
5楼
消防泵如果是二级以上负荷,必须要末端切换
回复
6楼
嗯 ,谢谢,那请问这个规范上有相应的规定没有呢?
回复
7楼
设计规范里有规定,必须末端自动切换
回复
8楼
如果不是末端切换的话,也就是说电源切换后一根电缆到消防泵房,万一这根电缆故障怎么办?这明显已经不能满足相互独立的双电源的要求了!
回复
9楼
明确告诉你不行:审图师傅曾指出我这样的错误,即:由一用一备消防泵,从切换箱出来至水泵控制箱也必须是双线,最末端在这里指的是水泵控制箱,而不是双电源切换箱;
回复
10楼
你去查民用建筑电气设计规范第13。9 有详细规定