消防泵房双电源供电问题?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年11月23日 20:06:08
只看楼主

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
免费打赏
midengdeng
2010年11月24日 09:44:26
12楼
嗯 谢谢9楼的提醒· :victory:
回复
midengdeng
2010年11月24日 09:45:36
13楼

嗯 查到了 清楚多了 谢了哈:victory:
回复
huadongdianzi
2010年11月24日 13:29:06
14楼
你没有理解什么叫双电源 必须末端两路进线 以防末端出现母线故障等 :)
回复
dovekk
2010年11月24日 15:27:11
15楼
双电源,一用一备,平时都带电的,要不怎么保证用电可靠性。这个规范里面有的啊,必须末端切换。
回复
hero_2008
2010年11月24日 15:35:19
16楼
有时候不相信“一般”还真不行:lol
回复
淮岸听风
2010年11月24日 16:27:48
17楼
消防泵是一类负荷,不能用单路电缆供电。
回复
xxxtiger
2010年11月24日 16:37:50
18楼
规范规定,消防用电负荷电源必须在末端自动切换
回复
阁中帝子
2010年11月24日 16:38:28
19楼
末端切换,就是为了提高供电的可靠性,否则即使是双电源也会出现故障!
回复
kyujiangmn
2010年11月24日 17:07:26
20楼
这个可以的,我单位就是楼主说的这种情况:从低压室的两个配电柜分别引线,经过一个一个双电源切换开关后由单线路进入消防控制柜
回复
lzhxgx
2010年11月24日 17:18:48
21楼
学习学习:hug:
回复