请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
22楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006明确规定:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。
回复
23楼
应该是一路市电供电+一路柴油发电机类型供电
如果发生火灾时,市电断开,必须由另一路电源供电
所以消防类控制箱,都需要双电源控制
回复
24楼
可采用固态双电源转换开关来实现,切换时间几个毫秒,双路电源切换供一路负载,只不过价钱太高了些。不知你方能否接受?
回复
25楼
有一种固态双电源转换开关,双路电源切换供一路负荷,切换时间几个毫秒,只不过价钱高些,单位能承受得了么?
回复
26楼
学习了。记起在一个钛业厂的整流变压器控制电源也是在现场控制柜里留双电源接线的。。
回复
27楼
电机负载根本不需要毫秒级的切换
所谓固态切换也就是常说的静态开关了
回复
28楼
我们单位的消防电源都是双回路的,低压一段一个电源,二段一个电源,自动切换的!
回复
29楼
这位师傅说得很对。顶!
回复
30楼
不行的呀,有规定,你就执行吧,版主说的对呀,看一下相关规定吧
回复
31楼
民规里面有的,必须末端切换
回复