请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
32楼
不行 坚决是按规范 要用末端双电源切换 保证重要负荷供电
回复
33楼
在
<民用建筑电气设计规范>
上第13.9.6有明确说明:
“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。”
民用建筑电气设计规范>
回复
34楼
消防泵属于一级负荷,应用双电源双回路供电
回复
35楼
9楼的误解了最末端配电箱的定义,不是指设备控制箱。“从切换箱出来至水泵控制箱也必须是双线”这个怎么做?:L
回复
36楼
必须末端两路进线 以防末端出现母线故障
回复
37楼
学习了!和我的问题差不多!
我提的EPS的末端切换,同属一类问题。
应急电源,只为断电时使用!
末端切换,是消防电气回路防止故障发生的基本设施!
两者作用不同,都不可缺!
回复
38楼
末端切换,就是为了提高供电的可靠性,否则即使是双电源也会出现故障!
回复
39楼
首先你要知道消防水泵用电是一级负荷,一级负荷是两个电源,消防规范明确规定是末端互投,如果你末端只是一路电源,出问题了直接歇菜,这可是强规!!!!!!!!!!!
回复
40楼
是个不错的想法,不过还没见过呢。我想应该可以实现的,加个转换什么的.期待ing
回复
41楼
哦,原来如此啊...:L