消防泵房双电源供电问题?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年11月23日 20:06:08
只看楼主

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?

请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
免费打赏
wangxf
2010年11月26日 11:28:37
42楼
我觉得是可以的!
回复
z425286480
2010年11月26日 14:32:43
43楼
学习了
看看
回复
sxlfjgj
2010年11月26日 14:59:23
44楼
可以实现的,只不过需要加入PLC控制,实际上很简单。
回复
babyada
2010年11月26日 15:19:47
45楼
看了一遍个楼的学习了好多啊
回复
gloomysky
2010年11月26日 20:02:13
46楼
可有哪位高人有相关图纸,拿出来讲更具说服力
回复
无影
2010年11月26日 20:19:46
47楼


统一9楼,直接上图集:
消防泵双电源.JPG

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-11-26 20:20 编辑 ]
回复
hdwjg
2010年11月26日 22:07:04
48楼
消防设备的双电源供电要求在末端配电箱切换,这里的末端是指最后一级配电箱,而不是设备的控制箱。在最后一级配电箱装有双电源自动切换装置,从最后一级配电箱到控制箱的电源线为单线。
回复
lch999
2010年11月26日 22:22:51
49楼
什么才是末端???
我们一直对这个问题有争议。
回复
liuhengfei126
2010年11月26日 22:33:27
50楼
假如一路电源由发电机供给,而且是在变配电房的低压柜处做双电源切换。但到消防水泵房采用一根耐火电缆这样可不可以?
回复
lugangsijia_9
2010年11月26日 23:42:17
51楼
配电箱与设备控制箱有本质的区别,关键是最末一级配电箱切换而不是控制箱切换
回复