负荷开关的接地装置
plcxx
plcxx Lv.3
2010年11月23日 17:45:43
只看楼主

如图的负荷开关的两个接地装置分别是什么?各自的作用是什么?

如图的负荷开关的两个接地装置分别是什么?各自的作用是什么?
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
plcxx
2010年11月24日 10:09:16
2楼
高手在哪里?
回复
ccccyq
2010年11月24日 17:56:51
3楼
个人理解,这些都属于高压柜的五防联锁装置,是为了保证操作和维护的安全用的
回复
jianzhudianqic
2016年04月26日 06:07:50
4楼
谢谢楼主,学习下。
回复
北方郎
2016年04月26日 06:51:08
5楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-4-26 06:52 编辑

1 负荷开关为三工位,合闸、分闸、接地;
2 熔断器熔断联动断开负荷开关;
3 下端为独立接地开关。
回复
hitsnail
2016年04月26日 09:30:15
6楼
上级接地刀楼上已经解释的很清楚了,下级接地刀是为了防止倒送电,保证检修(如换熔断器操作)人身安全
回复
caiyong0817
2016年04月26日 09:48:52
7楼
楼上说得很详细了,上接地为负荷开关,下为独立接地刀防止倒送电和释放电缆余电,还有一个联锁与电缆室门板。
回复
co1435930954691
2016年04月26日 22:39:07
8楼
学习了,谢谢