消防镀锌管 埋地 漏水
hyl830128
hyl830128 Lv.2
2010年11月23日 11:40:14
只看楼主

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
免费打赏
hqiong2000
2010年12月11日 15:46:05
62楼
卡箍、法兰连接是刚性连接,一般埋地管不采用这个方式,开挖的时候无法做到室内支架的一直告诉,而且沉降也是无法控制的,即使是回填通过了压力测试,系统运行时也是会出现问题的,尤其是喷淋系统。如果是南方广东一带,年温度都在10℃以上,可以将室外消防环网绕围墙基础安装,减少埋地部分。
回复
niujiaxin
2010年12月11日 21:27:03
63楼
看来楼主对施工还是有点外行,卡箍连接是不能直埋的,选焊接或PE管,但是地基也是要处理好的,沉降狠了,任何的连接方式都白瞎,我碰到过PE管沉降坏的,焊管也有沉降坏的
回复
llp
2010年12月12日 12:01:41
64楼
室外埋地管直接采用PE管,在进入大楼前的井里换为镀锌钢管即可,必须保证耐压符合设计要求。
回复
ruqingbo
2010年12月13日 10:12:25
65楼
埋地管道在河南很少用沟槽式卡箍连接的,即便是设计上是这样,在实际施工中我们也会建议建设单位修改,因为这样连接的话漏水的几率很高,一般情况下是采用镀锌钢管(焊接钢管)焊接|+防腐,或者采用高承压PE管,这样最好,因为PE管的柔性很好的!!!
回复
wyz5596
2011年02月15日 16:51:22
66楼
不建议消防埋地管使用镀锌钢管,一方面管道连接处的防腐不好处理,另外钢管焊接的话会不能适应地基的沉降而在焊接处发生漏水
回复
paopao803
2011年02月15日 19:07:02
67楼
学习中,顶顶顶顶顶顶
回复
whq9317
2011年03月16日 14:01:47
68楼
那你说怎么接
回复
allen3113
2011年03月16日 17:33:31
69楼
室外消防一般还是球墨铸铁管施工是比较好,镀锌钢管焊接要二次镀锌的问题,做防腐很难做,这边审图老头提过这问题,塑料管?还没怎么见过
回复
无果
2011年09月26日 16:36:53
70楼
球墨铸铁管比镀锌钢管贵得多,所以场外100的管子还是会用镀锌钢管的,我们丝接
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月30日 12:47:01
71楼
卡箍连接,你看技术规程没有说不能埋地敷设啊,你们那套理讼从什么地方来的啊
回复

相关推荐

APP内打开