消防镀锌管 埋地 漏水
hyl830128
hyl830128 Lv.2
2010年11月23日 11:40:14
只看楼主

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
免费打赏
yuechengxi
2010年12月06日 10:17:43
52楼
用焊接吧再做防腐,应该比较好,
回复
chaorocktnt
2010年12月06日 10:57:43
53楼
卡箍怎么可以埋地,要焊接后补做防腐才可以
回复
deyongliang
2010年12月07日 12:28:11
54楼
卡箍连接怎么能埋地
回复
lichangan1000
2010年12月07日 17:31:24
55楼
镀锌管不能焊接,这是常识。好多人发帖:镀锌管焊接做防腐处理?喔赛看眼界!电化学腐蚀不是做防腐能防止的。除非二次镀锌。给排水专业都学过电化学腐蚀!!好好看看教科书!!!!!!!郁闷。
回复
cailiang008
2010年12月08日 15:28:12
56楼
室外消防管也应该用球墨铸铁管的。镀锌钢管埋地还需要防腐呢。再者卡箍能埋地吗??
回复
chinaret_2000
2010年12月08日 22:00:10
57楼
设计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
xiaokundu22
2010年12月09日 08:51:25
58楼
推荐用焊接,另,管道安装时垫层的质量也很重要
回复
北极冰点
2010年12月09日 14:24:32
59楼
卡箍埋地连接,漏了难办,全挖开吧,采用其它方式连接吧。
回复
jietou19821129
2010年12月11日 10:05:16
60楼
改用焊接做防腐没问题!
回复
云涛
2010年12月11日 14:57:39
61楼
埋地管用镀锌钢管本身就不合适,还选啥卡箍,这不是造业主的钱吗?