消防镀锌管 埋地 漏水
hyl830128
hyl830128 Lv.2
2010年11月23日 11:40:14
只看楼主

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!

各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
免费打赏
rekoba
2010年12月01日 11:55:15
42楼
14楼这一句:埋地用卡箍,稀里又糊涂。

看来是甲方。监理。施工方都不重视施工工艺。
回复
yibasiba
2010年12月01日 12:09:24
43楼
焊接也不行,怎么做二次镀锌呢?还是管材选择不合理!
回复
ct520hxf
2010年12月02日 13:00:56
44楼
室外消防一般还是球墨铸铁管施工是比较好的,以前我们做的时候 ,室外消防采用过镀锌管法兰连接,管底填沙,上面浇筑钢筋混凝土(离路面较浅),快2年了什么问题没有。现在你的问题要解决,只能把漏水点逐个挖开在接头处用混凝土做好支墩(包覆包括处理底下)。
回复
wgq10_2005
2010年12月02日 21:21:36
45楼
埋地消防镀锌钢管埋地时不能采用卡箍连接,最好的方法应是用球墨铸铁管;
回复
aimhigh2010
2010年12月03日 16:58:25
46楼
室外消防埋地管道为什么不用PE的管道呢?卡箍连接很显然防腐有缺陷啊!
回复
txbb911
2010年12月05日 09:38:20
47楼
同意12楼的意见"埋地消防镀锌钢管埋地时不能采用卡箍连接,最好的方法应是改用别的管材,如若工作压力小于1.0MPa,管材可用球墨铸铁管;如若工作压力大于1.0MPa,建议采用PE管,或者钢丝网骨架复合管,柔性连接。"
回复
haitao19870121
2010年12月05日 11:39:12
48楼
我们这的设计也是镀锌管卡箍连接 埋地部分也是 不知道有没有什么具体的做法??
回复
球球7
2010年12月05日 17:52:05
49楼
真是学习了!!!!!!!
回复
z89619473
2010年12月06日 09:07:29
50楼
室外埋地管最好不要卡箍连接,遇到这种情况还是找设计协调变更设计为好!!问题太多
回复
yuanyuan_800926
2010年12月06日 09:55:54
51楼
一般室外消防给水管采用球墨铸铁管,橡胶圈柔性连接
回复

相关推荐

APP内打开