各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
32楼
建议采用柔性连接,最好采用球墨铸铁管
回复
33楼
《自动喷水灭水系统施工及验收规范》(GB50264-96)5.1.4A7规定:用卡箍式管接头连接时,“埋地、水泵房内管道连接应采用柔性连接方式,埋地的卡箍式接头螺栓、螺帽应做防腐处理。”
回复
34楼
室外埋地消防管也是应该采用球墨铸铁管的,承口橡胶圈密封接口,就行了。卡箍连接也分柔性和刚性的。
回复
35楼
16楼胡说八道,”打到14MP然后包压2小时“,知道14Mpa是多少吗?
支持”卡箍虽有柔性、刚性之分,但是沟槽基底处理不好的话,什么连接也白搭“!
回复
36楼
设计有缺陷。推荐用焊接,然后对焊口进行处理,之后做防腐,三油两布。沟槽件连接采用柔性,无论用哪种方法之前都必须对基础做处理,不能直接在回填土上施工安装。
回复
37楼
赞同17楼意见
回复
38楼
各位好。我是设计的初学者,现在对一些问题还不是非常清楚,各位能不能大概跟我说明一下各种阀门在建给中怎么用,需要注意什么啊,谢谢。
回复
39楼
设计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
40楼
计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
41楼
卡箍连接用于埋地好像有点不合理哈
回复