各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
22楼
设计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
23楼
地基沉降:
先看看基础,再看看回填!
再次,要看看连接方式!
回复
24楼
虽然不是很懂 但是还是支持一下
回复
25楼
回复
26楼
看了评论 对此 多有了解
回复
27楼
推荐用焊接,另,管道安装时垫层的质量也很重要
回复
28楼
不是设计有规范 是规范就没说明白 设计院那帮人 也不愿意承担任何风险 所以 现在这个问题比较普遍
施工的时候 大部分采用的是都是焊管 直接焊接
回复
29楼
消防镀锌钢管我们南方的工程也不采用卡箍连接,还是采用焊接加绝缘防腐保险
回复
30楼
我们都用镀锌钢管啊,而且设计说明是:管径≥DN100采用卡箍连接,管径<100采用丝接
回复
31楼
消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材。针对本工程,管道基础条件不好,不应采用卡箍连接,属刚性连接,不适合埋地敷设。对地基不好用柔性的非常比较合适,建议采用钢丝网PE塑料管,热熔连接。
回复